[已恢复] [2018-04-13] elpa.emacs-china.org 无法访问

大概从中午十二点起掉线的。

/cc @zilongshanren,估计又要重启下主机

为何emacs-china如此不稳定?

确实不太稳定:

从时间来看,挂掉的先后顺序是:

1. https (2018-04-13 11:57:48)
2. http  (2018-04-13 12:02:04)
3. rsync (2018-04-13 12:12:56)

照这张图,elpa.emacs-china.org 在线时间还可以,从 2018 年算起,此次是今年的第三次长时间的掉线,之前两次总共掉线约 17 小时,加上零碎的就算是 24 小时,这样算来 99% 的时间是在线的。

(- 1 (/ 24.0 (* (+ 31 28 31 13) 24)))
;; => 0.9902912621359223

P.S. 图中间有一些 0 分的掉线应该是因为每周更新证书重启 NGINX 导致的。

为何每周都要更新证书?

另外,作为服务,两个9是很糟糕的, 这等于每一百分钟就会挂掉1分钟.

这种服务一般要4个9起跳.

Selection_011

个人经验:3个9,用户就会有比较明显的感觉了.

电信系统、数据通信系统和通信电源系统常常以“几个9”表示系统的可用性(A),可用性是指一年内系统正常运行的时间占全年时间的百分比。例如,“4个9”是指99.99%的可用性,表示一年内(365天)的停机时间小于53min;“5个9”(99.999%)的可用性,表示一年内停机时间小于5.3min;“6个9”(99.9999%)的可用性表示一年内只有32s的停机时间。此外,还可以用术语“不可用性(U)”指标表示系统的可用性。

实际上,术语“可用性(A)”表示的是系统正常运行的能力,术语“不可用性(U)”表示的则是系统故障的可能性。可用性(A)和不可用性(U)的关系是:A=1-U。例如,假设可用性A=99.99%(4个9),则不可用性U=1-0.9999=1×10-4。

综上所述,通信电源的可用性是指一年内正常供电时间占全年时间的百分比。通信电源的不可用性是指一年内故障时间占全年时间的百分比。

根据《通信局(站)电源系统总技术要求》(YD/T1051-2000)的规定,不同通信局(站)电源系统的不可用性的要求如下。

(1)省会城市和大区中心通信枢纽(含国际局)、市话汇接局、电报(数据)局、无线局、长途传输一级干线站、市话端局以及特别规定的其他通信局(站),电源系统的不可用性应≤5×10-7[相当于6个9,(99.99995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤15.8s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤5min。

(2)地(市)级城市综合局、1万~5万门市话局、长途传输二级干线站或相当的通信局(站)等,电源系统的不可用性应≤1×10-6[相当于6个9(99.9999%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤31.5s;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤10min。

(3)县(含县级市)综合局、万门以下市话局,电源系统的不可用性应≤5×10-6[相当于5个9(99.9995%)的可用性]。即每年内电源系统故障时间应≤2.6min;平均20年内,电源系统故障的累计时间应≤50min。

可能马老板的泡面倒服务器上了

长时间掉线也是因为证书更新(失败)?这一步能不能做些保障措施,更新成功之后再重启。

不是,应该只是服务器提供商给的服务器挂了而已,需要重启。

要是阿里云的服务器挂的这么频繁的话, 早就倒闭了

算起来可靠率 %99.99,但如果掉线发生在比较繁忙的时段,感受就不太一样了。